查看: 1836|回复: 3
收起左侧

[其他] 上建里有sprinkle,消防水压力柜,属于IC,IIC还是IIIC灭火?

[复制链接]
发表于 2009-7-2 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
上建里有sprinkle,消防水压力柜,属于IC,IIC还是IIIC灭火?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-7-2 12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
消防水压力柜?偶没见过,可能我没碰到这类船吧。一般应该有消防总用泵供压就OK了。你可以看下SOLAS上对消防ICI-III的定义。希望有达人上来介绍下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-2 12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
翻了下SOLAS,你说的应该是上建处所安装的水雾喷淋及报警系统吧。
5.5.1 IC法 - 应安装和布置一个固定式探火和失火报警系统,以探测起居处所的所有走廊、梯道和脱险通道内的烟雾。  
5.5.2 IIC法 - 应安装和布置一个符合《消防安全系统规则》相关要求的认可型自动喷水器、探火和失火报警系统,以保护起居处所、厨房和其他服务处所,但空舱、卫生处所等基本上没有失火危险的处所除外。此外,还应安装和布置一个固定式失火和探火报警系统,以探测起居处所的所有走廊、梯道和脱险通道内的烟雾。
5.5.3 IIIC法 - 应安装和布置一个固定式探火和失火报警系统,以探测所有起居处所和服务处所内的火灾,以及各起居处所内所有的走廊、梯道和脱险通道内的烟雾,但空舱、卫生处所等基本上没有失火危险的处所除外。
看能靠到哪 条了

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
DraftMan + 2 应该是IIC.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-3 23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好像不一定。在大多数的OFFSHORE上,一般按照IC法设计的,但是固定式探火和失火报警系统和认可型自动喷水器也是需要的。这不能一概而论吧?