查看: 2120|回复: 3
收起左侧

[电气] 求教关于陆用断路器停电自动跳闸的原因?

[复制链接]
发表于 2009-6-30 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
公司停电,来电之后需要手动去合断路器才能通电,为什么停电会使断路器跳闸啊?
什么原理啊?
处于什么考虑?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-6-30 23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
此断路器用的是带失压脱扣的开关,当没有电压时,断路器会自动OFF。
设计用这种断路器的初衷是考虑当出现OFF情况时,除因停电原因外,还有可能是负载短路、发电机故障等引发,如果不OFF或自动合闸,线路再通电时就会造成次生灾害。此时让操作者人工合闸,主要目的是确认断路器OFF的原因,给出排除故障的机会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-1 00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可是断路器是C63微断,这个通常装失电脱扣么?
我记得我家里的开关就不是这样,来电了灯自己就亮了。不需要手动合闸。
这个会不会和漏电保护有关啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-1 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
家里的开关配置也是同样的道理。来电灯亮,是过去的标准,现在也应该是自动脱扣。
C63施耐德的产品(其他厂产品也一样),一个开关会有有很多组合方式,漏电保护、失压脱扣可以组合在一起,各有各的作用。
一般漏电保护开关都有TRIP自动脱扣功能,以防造成二次伤害。断路器是不是漏电保护型,看一看铭牌就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 15:34

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表