查看: 1847|回复: 9
收起左侧

[电气] 空间加热器

[复制链接]
发表于 2009-6-19 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教专业人士:船用电机空间加热器要单独供一路电源吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-6-19 17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你的问题问的很不专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-19 17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是非专业人士:没必要,只要不是照明电路的电源就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-19 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是什么电机?
曾记得侧推电机的加热器是由单独的AC220V供电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-27 20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
无须单独提供 直接在加在电机控制电源两端 此路中有个继电器 使电机启动时空间加热器自动断电
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-10 16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢 谢 各 位   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
两解。1. 形式是电阻型的话,可以从开关前面取电,不需要另外供电。 可以从照明回路取电。
2. 依靠电机本身的线圈,那么不需要另外供电,可以通过低压15V加热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-12 02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该是一般都不用单独供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-13 15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京

回复 1楼 JIANGHAI 的帖子

一般都不需要单独供电,而是大于16A的电加热器需要直接连接到供电的最后支路。
BV Pt.C,CH2,Sec.3, 3.10Power Supply to heaters:  
3.10.1 Each heater rated more than 16A  is to be conected to a separate final circuit.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-13 17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ的意思是不是这样:

空间加热器的电源是不是不能从设备系统自身取。比如:艏侧推。

如果侧推电机的空间加热器电源来之于侧推本身,那么,在侧推不用的时候,加热器也是不工作的。这是违背空间加热器的使用功能的。
因此,这样的加热器电源最好独立来之于艏部的一个照明分电箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报