查看: 2311|回复: 6
收起左侧

求教:A60防火门的安装工艺有啥要求?在哪里能查到?

[复制链接]
发表于 2009-6-18 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
求教:A60防火门的安装工艺有啥要求?在哪里能查到?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-6-22 08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
A60防火门没有什么特别的安装要求,关键要看安装在什么区域,是否是A60区域是最重要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-22 09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
具体要求没有,但有实际安装的问题。主要是安装时,门和钢围壁的连接部位是否气密,有的配套商提供的A60门是螺栓式安装,且没有相关材料填充缝隙,直接导致工人安装后,门和围壁之间有1~2mm的缝,纸都能通过,达不到气密,谈不上A60完整性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-23 22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你可以去查FSS CODE,里面有
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-5 20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
多谢多谢!!长知识了!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-5 23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 3楼 1025 的帖子

那只能直接焊死得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-6 08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多为焊接式的,厂家供货的时候会提供搭接的扁钢或小角钢。
至少单面满焊不能漏光。最好用氩弧焊,变形小,门框不会变形(这可是我总结的教训)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-14 20:29

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表