12
返回列表 发新帖
楼主: 214742031
收起左侧

[电气] 二氧化碳室风机是开门启动还是关门启动

[复制链接]
发表于 2009-8-26 10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
规范要求的  是在CO2室外能启动风机 并不需要连锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-8-26 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
二氧化碳室风机有联锁功能,开门自动起,一般限位装在门上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-27 11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
12# 学无止境的船人
顶起...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-27 11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
晕倒,好像没有规范要求吧!
只是船东爱好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开门风机连锁
开门报警 风机起动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
必须装风机,没有必要装自动启动、连锁等什么的,没有规范及法规方面的要求
zhaohy1974 发表于 2009-7-1 21:12
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
难道得有一个遥控启动按钮在门的外面??
是不是又一个CO2的探测器最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-2 17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
CO2室内的风机没有必要和该密闭舱室的门进行联锁,同时只有位于连续主甲板以下的密闭CO2室才必须配置强制通风系统。为于连续主甲板以上的CO2间有自然通风就可以满足规范要求。具体可以查看Solas 公约第II-2章部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-3 17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没有必要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-18 13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不同意楼上说的  是有风机的 是用限位的控制  有两种的 控制箱上有手动自动选择的  如是自动 门开风机自动运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-18 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
二氧化碳室需要风机是必须滴.而且有进有出,出风口引申至地面.
风机没有联动要求.
但有警示牌指示,进入前需提前通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在CO2室门上增加限位开关,与室内的风机启动箱联锁.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
做过几条船 原来都是手动的  CO2室的内外都有控制点  但是有的船东还要求 再加一个自动的 加在门上  门一开就启动 风机    太费事了 保护也太多了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
控制开关装在门外即可.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-27 20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
学习了,搞舾装的
回复 支持 反对

使用道具 举报