查看: 1670|回复: 7
收起左侧

[电气] RS485 RS232 RS422

[复制链接]
发表于 2009-6-14 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
RS485、RS232、RS422是指什么?它们是干嘛的?有什么区别?
MODBUS又是什么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-6-15 20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
接口和通讯协议~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 1楼 agen2856 的帖子

现场总线,
用于板级直接的数据交换
你说的3种是不通的通讯协议, 应用的场合也就不同
R232一般用途就是调试接口
R485一般用作速度要求不高的 通讯之间使用。
在数据通信,计算机网络以及分布式工业控制系统当中,经常需要使用串行通信来实现数据交换。目前,有RS-232,RS-485,RS-422几种接口标准用于串行通信。RS-232是最早的串行接口标准,在短距离(<15M),较低波特率串行通信当中得到了广泛应用。其后针对RS-232接口标准的通信距离短,波特率比较低的状况,在RS-232接口标准的基础上又提出了RS-422接口标准,RS-485接口标准来克服这些缺陷。下面详细介绍RS-232,RS-422,RS-485接口标准。

  RS-232串口标准是种在低速率串行通讯种增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即单端通讯。其收发端的数据信号都是相对于地信号的。所以其共模抑制能力差,再加上双绞线的分布电容,其传输距离最大约为15M,最高速率为20KBPS,且其只能支持点对点通信。

  针对RS-232串口标准的局限性,人们又提出了RS-422,RS-485接口标准。RS-485/422采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号 A,B两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。由于传输线通常使用双绞线,又是差分传输,所以又极强的抗共模干扰的能力,总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV电压。故传输信号在千米之外都是可以恢复。RS-485/422最大的通信距离约为1219M,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如果需要使用星型结构,就必须使用485中继器或者485集线器才可以。RS-485/422总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。

[ 本帖最后由 zhg2548 于 2009-6-16 12:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
RS232就是通常说的串口,9针的,串行数据传输方式
RS485是并行数据传输方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
学习 学习 ~!
不过好像说的还不是很清楚 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-17 17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
都属于通讯口,传送通讯数据用的,同时又是通讯协议,通讯数据编程有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-12 02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我们船上现在就遇到一个RS485串行通讯的问题还没有解决:
检测报警给液位遥测数据得到的回复全是一样的数据,所以检测报警无法正常的报警,不知道什么原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-12 20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准。
 目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。RS-232传送距离只有十几米。
 RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。 RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。RS-422为全双工四线制而RS-485为半双工两线制。
MODBUS是通讯协议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 15:38

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表