冷库呼叫的电铃应该装在哪里呢? 有规定说必须装在厨房外边的墙上么? 装在远离厨房的地方(比如冷库对面的墙上)可以么?  那个电铃是做什么用的啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-6-12 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以,那个铃就是为了提醒作用,如果有人被关在里面了就可以按铃
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
装在冷库里面的   比如说   肉库 什么的  而不是在缓冲间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电铃装在冷库外面,电铃的按钮装在冷库的里面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正常情况下,冷库报警最好到驾驶室,因为只有驾驶室是始终有人的。
但是现在的冷库门的设计一般都是能从内部打开。所以如果冷库门是能从内部打开的,那么设置冷库报警就没有意义了。

时代在发展,技术在进步,规范也要同步发展来与之适应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-14 14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在的冷库门的设计一般都是能从内部打开的,但是如果在门外被人用锁(挂锁)锁上,那么在里面就无法打开了。所以设置误锁呼叫报警还是有必要的。
冷库呼叫按钮安装在冷库里面,报警电铃安装在厨房和共同处所。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
w我们船上  按钮装在冷库里  灯在冷库门外面  在缓冲间  厨房  驾驶室都有声光报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般在厨房有个声光报警装置,在驾驶室有块报警板显示那个地方的报警,然后在菜库,肉库,缓冲间有报警按钮
回复 支持 反对