查看: 3001|回复: 12
收起左侧

[管系] 关于过A-60壁子的管子求助

[复制链接]
发表于 2009-6-7 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
有些管子需要穿过A-60壁子,请各位帮忙解答如下问题:
1、过此壁子为何要分有450mm的直管段,规范上有此要求吗?连接件用套管还是法兰?
2、燃油管可否穿过应急消防泵间。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-6-7 19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
规范都有要求的,查下,
法兰和套管没有要求,只是穿舱件的长度要大于等于900,等距最好.对于A-30,A-15等的舱壁,穿舱件总长达到900,两边可不等距
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-7 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
期待高手出现。给个明确的全面解释。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-8 10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台

learning

学习中。现在学习还要字符长度达到一定长度啊。真是的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-8 11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
燃油管是不可以穿过应急消防泵间的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-8 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
管子在穿过A-60壁时若是风管大于一定得面积(详情见solas)需要900长。若是水管在规范上好像没看见,但通舱的节点是需要送审的,对于长度还是要注意的,300mm应该就够了吧,主要是防止相邻的两个舱室间串火。
    若回答的不好请各位指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-9 08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 diamond 于 2009-6-7 16:44 发表
有些管子需要穿过A-60壁子,请各位帮忙解答如下问题:
1、过此壁子为何要分有450mm的直管段,规范上有此要求吗?连接件用套管还是法兰?
2、燃油管可否穿过应急消防泵间。




我没做过管子的insulation    只做过 E/R 的 bulkhead   的   所以只是提供参考
NO.1 :   450mm 这是 末端的标准长度,如图 我认为  留450 的直管段 估计是给他包绝缘用的。
   NO2: 至于  管子连接用什么   ? 本人不是研究管的所以不清楚。

                                                                                       如上。
2009-06-09_075849.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-9 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
SOLAS上有针对穿A60\30\10\0,B30\B0等要求.一般只有风管才需要穿舱件延伸至少450,整个也就900长了。要注意的是,SOLAS针对燃油舱出来的通舱件要求尽量短,最好直接接阀。我这57000上老外就对SDARI的图纸提出过异议(SDARI将通舱件做到了900多长,和风管一致)。按CCS要求,油舱通舱件长度不超过0.8D+80
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-10 13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

绝缘的延伸需要

我认为是因为规范上要求A60绝缘要延伸450mm,所以通舱件长度做成一端为450mm。
也可以用普通套管+A60绝缘分割也是可以的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-11 17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 7楼 hljhrbeu 的帖子

7楼,现在在玩什么游戏呢?我正看着你呢!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能说下在规范的具体章节吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-12 20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
到你们设计部的舾装科找一份叫做《防火典型节点图》的图纸,上面的各个节点都有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-19 16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
坐等大神出现,给予具体回复
回复 支持 反对

使用道具 举报