查看: 4066|回复: 18
收起左侧

[电气] 关于发电机负荷试验

[复制链接]
发表于 2009-6-5 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我以前做的发电机负荷试验都是用干电阻用的,那位高人指点下水电阻最大能承受多少功率啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2009-6-5 18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我现在准备的船,6台,6.6KV 4500KW 的 发电机,如果要并车105%负荷的话,水电阻能符合要求么,有没有选择水电阻的具体方法?请高人指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-5 19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
理论上讲,水电阻做多大都可以。
为了给蓝疆号做电站实验(蓝疆发电机组每个1.4兆瓦,共4台),烟台莱佛士船厂专门在海里做了若干个水电阻.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-6 08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
偶昨天还见到那些水电阻了,很壮观。嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-6 08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感谢3楼的,能不能说的具体点啊,比如水电阻的制作方法,怎么精确控制负荷,电抗怎么加?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-6 12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选择多大的水电阻请根据你试验大纲并车数量确定超负荷时110%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-7 11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
还能具体点么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水电阻说白了就是几个极板插在水里面..........再说白了   弄个容器里面装满水  插上极板就OK...........当然各个极板之间请分布均匀............
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
传说中的盐水缸?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
对,就是盐水缸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2926KVA大功率电阻电抗一体式自动交流负载柜在船厂的应用 
干式负载要优于水负载
[qq]137033284[/qq]
2007年,我公司自主研发设计并生产的国内首例超大功率发电机组检测设备——2926KVA 发电机组测试系统,在江苏南通吉宝船厂使用一年半以来运行情况良好。
2926KVA 发电机组测试系统主要对该厂的船舶动力系统中的大功率发电机组进行带载能力检测。2926KVA 发电机组测试系统由RL-2926KVA阻性/感性自动交流负载柜和配套的上位机数据处理软件组成。其中RL-2926KVA 阻性/感性自动交流负载柜装机总容量高达2926kVA,其中阻性负载功率达到1126kW,感性负载的无功功率为1800kVA,可同时适用于电压为交流380V或440V,频率为50Hz-60Hz的发电机组,居国内领先水平。2926KVA 发电机组测试系统可完成发电机组的带载能力及输出功率检测,降低发电机组的检测工作强度,保障设备安全可靠运行,是船舶行业必备的关键性设备。它克服了水电阻测试系统不能准确控制其阻值大小水易沸腾、易结垢;不能进行突加载/突减载试验不易控制等多种缺点。是水电阻的升级换代产品本产品安全性高、维护成本低。专用集装箱式设计具有遮阳、防雨、防盗功能适合户外使用,噪音小、过载能力强多项指标优于进口产品。
发电机组测试系统可广泛应用于船舶、海洋工程、石油、化工、国防、电力、航空、航天、铁路、通信、矿山、油田、部队、高校等各行业的大功率发电机组、UPS等交流电源设备的出厂例行检验、运行维护测试、新船验收,以及为减少发电机组欠载故障而用于配载。
TEL:0311-86125319 0311-86122878  河北凯翔科技有限公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们这边船检已经不再要求
大型发电机做系泊试验了
做那么的盐水缸太不方便了
做实验还要有电抗器
哪来这么大的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-17 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我公司生产过6000KVA移动式负荷试验站,其中水电阻的负载电流曾经做到过12000A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-17 17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
水电阻的负载对大负荷来说是经济的;干式负载要优于水负载,没错!但价格上比较高。而且太大的功率的干式负载也不多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-17 18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
原帖由 killer7 于 2009-6-16 15:42 发表
我们这边船检已经不再要求
大型发电机做系泊试验了
做那么的盐水缸太不方便了
做实验还要有电抗器
哪来这么大的啊


不会吧,这么爽.我们这边多是小功率的发电机(单台500KW以下,最多5台),现在都有很多在试辅机的时候出现了问题.听老师傅说,这机器在试验室里的工况和在船上的工况是有很多不同之处的,这辅机是肯定要试的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-23 17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
呵呵.我们已经和好多船厂合作过了"可以点击""这里"来看看...没有超链接..http://www.triumphload.com/
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-26 16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你的发电机果然够大,水电组理论上将可以用,记得多加点盐,不要纯淡水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-26 18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
恩 不错就是盐水缸,通过里面的基板上升下降来改变负荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-28 23:52

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表