看了龙船和一些平台的报道,甚是疑惑,个人观点,勿喷:
本次事故原因猜想: 1. 施工过程雷电袭击引燃电缆。引燃点在什么地方,如果是在升压站箱体外部,发现着火后,现场组织施救,灭火器数量不够,或是失效,无法控制火情。 2. 电缆一般情况都是选用阻燃材料,没有外界明火的情况下自身燃不起来,不会发生明火。 3. 着火点在升压站箱体内部。由雷击形成的电路短路,产生火花,引燃内部电器。 3.1内部电燃烧后出现烟雾,烟雾在短时间内充满房间,人员无法进入施救。造成火情失控。 3.2这类机器处所设有消防系统,消防系统也许还没有进入工作状态无法正启动。 3.3系统在运行中,火灾发生在非保护区域,区域外火灾把消防系统先行破坏,无法启动灭火。 3.4消防系统已启动,但火势太大灭火系统失效。但网上报道这里面有高压细水雾系统。行业内人士说,高压消防系统会存在一个致命的缺点。在火势较大时高压形成的雾滴在大火发生前期具有良好的效果,但在火焰高度在喷雾嘴70-100cm时,雾滴会瞬间蒸发40%,35%焰峰吹向其他方向,还有一少部分雾滴起到的效果就可想而知了。 查询相关细水雾灭火系统原理如下: 细水雾灭火系统原理分为以下几种方法:1)冷却。细水雾液滴增加厂单位体积水微粒的表面积,表面积的增加,更容易吸收热量。2)室息。吸热后雾滴汽化,体极彭胀1700倍,从而降低空气中氧含量,室息燃烧反映。3)由于水蒸进入火场,稀释了易燃蒸汽,合混合蒸汽不能燃烧。4)水雾直接冲击对燃烧物体产生的乳化、温润和冷却效应。5)包围被保护区域,预湿临近的燃烧物,冷却气体和被保护区域中的其他燃料,阻挡热辐射向临近燃烧物的辐射。 细水雾灭火系统的适用场所:1)气体溢出火灾。2)可燃和易燃液体火灾。3)危险固体、包括含有发泡塑料家具的火灾。4)普通A级固态可燃物,如纸张,木材等。5)电气火灾,如变压器、开关设备、断路器和旋转设备。6)电气设备,包括通讯设备。 根据以上水雾灭火系统的原理,结合这个项目上用的高压细水雾消防系统,也许在升压站上还有待采取多样化的灭火方案方可万无一失。 消防系统常用设备:高压细水雾灭火系统,中压细水雾灭火系统,低压细水雾灭火系统,二氧化碳灭火系统,抽吸式火灾探测报警系统,火探管式局部灭火装置,水泡沫灭火系统,灭火瓶。
|