查看: 2361|回复: 1
收起左侧

[规范类] 集控室防火门开启方向?

[复制链接]
发表于 2017-6-15 14:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
大家好,近期我们船(挖泥船)在进行防火门安装的时候集控室防火门图纸上采用的是内开,而变频器间采用外开?这个具体有没有什么要求?谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-6-15 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果你的集中控制室内,有一个通向开淌甲板的逃生通道,控制室门内开目的是考虑,这个门正好处于逃生通道的方向上,门往逃生方向开。变频器间的人要逃生,先得逃出这个房间,再往主逃生通道跑,门外开。这样解释,你会理解的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-30 17:24

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表