大家好,近期我们船(挖泥船)在进行防火门安装的时候集控室防火门图纸上采用的是内开,而变频器间采用外开?这个具体有没有什么要求?谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-6-15 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果你的集中控制室内,有一个通向开淌甲板的逃生通道,控制室门内开目的是考虑,这个门正好处于逃生通道的方向上,门往逃生方向开。变频器间的人要逃生,先得逃出这个房间,再往主逃生通道跑,门外开。这样解释,你会理解的。