4月20日,大连中远船务完成了FPSO改装项目P75上部功能模块通用海水服务系统的调试工程。这是大连中远船务首次承接并完成的首个FPSO上部服务模块系统调试工程,首个系统调试的顺利完成,也意味着大连中远船务FPSO项目改装业务范围已从工程类EPC总包逐步拓展到项目运行调试合同总包等后续环节。
-->
不同于以往配合船东及服务商进行模块系统的调试,大连中远船务通过在FPSO改装项目上经过多年的FPSO改装项目的积累和磨合,争取到了巴西石油FPSO改装项目P75项目服务模块系统调试EPC总包合同的订单。首次接触海工服务系统模块调试,可谓“摸着石头过河”,虽然有服务商的指导,但实际工作的计划、策划和沟通执行都是要靠项目组调试人员完成。很多调试及报验要求、文档和步骤都与其他新造项目存在很大区别。为适应项目特点,项目组借鉴了MODEC公司FPSO改装项目的管理模式,特殊制定安全管控要求,为修调试工作的顺利进行打下了基础。
在调试工程实施过程中,由于P75项目配电盘尚未完全完工,电盘内部接线图纸与现场实物不符、内配线接线错误等情况较为普遍,在没有服务商的支持下,这些问题的甄别检查都是由现场调试人员完成。通用海水服务泵的调试遇到很典型的问题就是控制屏内部的两个大型滤波器就没有安装,每个200多斤的滤波器现场安装难度很大,最终通过使用专门设计的工装才得以成功安装;除此之外,针对控制屏内部检查出的其他问题,通过一遍一遍的与巴西石油驻厂项目组的沟通,确定整改方案,最终将电盘内部所有问题进行了正确处理并具备上电条件。
由于通用海水服务泵马达由变频器控制,而往新造项目变频器调试都是由服务商负责,而本项目在没有服务商的情况下,公司调试人员和船东相关专业人员一起,仔细研究设备说明书、操作手册,排除技术障碍,最终成功完成了变频器的送电及调试工作,赢得了船东的高度好评。
|