[电气] 发电机长延时保护整定电流问题

[复制链接]
发表于 2017-4-7 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1金币
大家好:
      请教个关于发电机长延时保护整定电流的问题:
       一台850Kw发电机额定电流 I0=1363A;
       船级社规定“过载10%~50%之间,经少于2min 的延时断路器应分断,建议整定在发电机额定电流的125%~135%,延时15~30s 断路器分断;”
       现配电厂家采用施耐德MT16N1-mic5.0A型空气断路器作为发电机主开关,按照开关产品说明,In=1600A, 整定长延时Ir=0.9In=1440A, tr=0.5s 6倍Ir,trip:35s(1.35I0)  “这里的1.35I0貌似和Ir没什么关系”
       问题是1:船级社规定的1.35倍额定电流应该是发电机的I0=1363A, 即1.35x1363=1840A, 这个值如何体现在开关的整定当中?是当电流超过1440A后,按反时限曲线到达1840A就会延时35秒跳开吗?
       问题是2:如果对开关的整定改为Ir=0.95In=1520A, 可以吗,好像反时限曲线会右移?对船级社的规定有何影响?貌似tr和Ir相互独立没有关系


回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-4-7 09:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
1.他这个整定长延时好像没有按照规范来
2.问厂家有什么解释。
3.看船级社审批有什么意见。
4.这个还要进行实船试验,看是否满足要求。
你是什么意思?这个开关不好用?你是船厂船东还是船级社?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-7 10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这个规范是针对发电机的保护设置的。开关的电流调整范围应根据实际船舶发电机使用进行重新调整
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-7 15:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
@江海直达 江老师来解释解释你是做这个的.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-8 22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵,关于这个长延时设定值,施耐德也好,ABB也好,断路器的OCR额定电流并没有按发电机来出厂设定。都是通过在曲线软件上反复试不同的设定值,然后查看长延时是否满足船级社要求。只有terasaki,出厂OCR电流就是发电机额定电流,长延时动作设定值=发电机额定电流x1.1x1.2,动作时间一般设定为20s,完全符合CCS要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-10 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
季节交替,这几天突发胃肠感冒,上吐下泻,刚注意到大家回复,十分抱歉,但看了各位的回复,仍然未能解答疑惑
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
更具你的描述发电机额定电流的为1363A,长延时为1840A,厂家主断路器型号过小,最低要求1363×1.25=1703A。施耐德MT16N1miac5.0A设定长延时电流最大为框架电流1600A(100%),无法达到你的整定要求。可以向施耐德客服拿去MT型断路器资料查看。
回复

使用道具 举报