[电气] 火警系统电缆选用

[复制链接]
发表于 2017-1-10 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
请问火警系统电缆都要实用防火型电缆吗?  有规范说明吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-1-10 13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
看你穿过那些区域,至少是 阻燃电缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-10 14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
防火电缆。
BV规范C篇第2章第3节,9.6.1项有此项要求
通常拟用于火警和探火、应急灭火设备、防火电信(如,驾驶室和主防火控制站之间的通信)、
遥控切断和为安全目的类似控制线路的电缆应是防火电缆,除非:
该系统是自监测型或故障安全型
该系统是双套的



希望对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
请看CCS规范要求
2.12.3.5 需在失火状态下维持工作的设备包括:
(1)通用紧急报警系统;
(2)探火和失火报警系统;
(3)灭火系统和灭火剂施放报警系统;
(4)公共广播系统;
(5)动力操作防火门的控制和动力系统以及所有防火门的状态指示系统;
(6)动力操作水密门的控制和动力系统以及它们的状态指示系统;
(7)应急照明;
(8)低位照明系统;
(9)可能形成火灾和/ 或爆炸蔓延系统的遥控停止/ 关闭设备;
(10)应急消防泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-16 13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先需要知道哪些区域是高火险区域,规范上有定义,然后火警系统穿过高火险区域的电缆需要防火电缆。
IACS上面有张图画的很清楚,但现在做详细设计的通常把所有电缆都选为防火电缆,其实有一点点浪费。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-20 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一句话难于总结。
但是你使用耐火电缆,审图和验船师一定不会提意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-8 12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用防火的吧,穿区域来区分麻烦,省不了多少钱
回复 支持 反对