查看: 3045|回复: 8
收起左侧

[消防·救生] 油漆间的CO2释放是否需要设置管路阀?

[复制链接]
发表于 2017-1-4 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
油漆间的CO2释放除了瓶头阀开关是否还要设置管路阀?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-1-4 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二氧化碳钢瓶至二氧化碳总管一般没有管路阀;二氧化碳总管至分配阀箱可能会有阀;分配阀箱至各分释放管路会有阀;除此之外压缩空气吹洗接管需要设置阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-6 08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请问油漆间的需要设置几个阀门,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-6 09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
nyngs 发表于 2017-1-6 08:52
请问油漆间的需要设置几个阀门,

就控制箱里的一个阀门啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-6 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回答很到位,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-6 13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通往货舱和机舱的需要设置瓶头阀和管路阀,油漆间只需设置瓶头阀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-23 09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
“输送灭火剂至被保护处所的管子应设有控制阀, 并应清楚地标明这些管子通往的处所。 控制
阀的开启与灭火剂的施放控制应分开。”这里的控制阀是指管路阀门吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-15 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果油漆间单独设置的CO2瓶,那可以不设 ,如果是和机舱等主要防火区域CO2系统一起的,就得设置释放阀,否则你机舱释放的时候,岂不是油漆间的也释放了
回复 支持 反对

使用道具 举报