[管系] 船用风管换成柔性风管可能么?

[复制链接]
发表于 2016-12-31 07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主就以散货船为例。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-12-31 07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用工程经济学,做一个设计方案。然后,同比做到相关船型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-31 15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
fattom 发表于 2016-12-31 07:50
呃,楼主,问问题应该切中关键,通风是指机械区域通风,还是指包括所有.
H-heating, V-ventilation, A- ai ...

conditioning
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-2 15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
labilaoxin 发表于 2016-12-29 12:00
加个头不就是充气娃娃吗

看来老新当年也是饥渴过。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-1-2 15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
感觉不如镀锌风管寿命长些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-3 09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
司马一鸣 发表于 2016-12-30 22:23
如果只安装在房间里面呢?房间内的防火要求也要达到A60?

房间里风管只是一小段,我个人感觉不是适用在船上。除非临时性使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-3 12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1. 个人认为这个风管只能适用居住舱室的空调风管,因为相对受损可能性较小;---就像PE和PPR等非钢制管,一般不用于机器出所和高失火危险区域;
2. 关键是风管的材质,是否满足防火的要求;---单纯的钢板也只是满足A-0的防火等级,不知道这个能达到多少?
3. 风管的通舱件如何处理,楼主没有说明清楚。---可能仍旧用钢套管,然后端头套入?毕竟SOLAS对穿A级分隔的风管,有具体的要求,比如防火风闸,钢套管的壁厚等;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-3 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
懒人一个 发表于 2017-1-3 12:12
1. 个人认为这个风管只能适用居住舱室的空调风管,因为相对受损可能性较小;---就像PE和PPR等非钢制管,一 ...

我们领导也是这么想的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,明确一个问题:柔性风管是否等同于螺旋风管。
螺旋风管在上建区域已经大量采用,所以可以。

估计,楼主是想问,是否可以在全船由螺旋风管替代钢制风管。
首先结论是可行的。
剩下的主要问题是就是经济性和船东的接受情况。
经济性主要和包括生产设计放样,制作成本,安装成本和钢制风管比较,需要综合考虑,据我所知经济性未必比后者好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
司马一鸣 发表于 2016-12-30 22:25
不需要包裹,需要保温的管段直接使用绝热柔性风管

看通风管还是空调管 通风管不用包裹  空调管需要包裹
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
司马一鸣 发表于 2016-12-30 22:25
不需要包裹,需要保温的管段直接使用绝热柔性风管

通风管不用包裹 空调管需要包裹
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
司马一鸣 发表于 2016-12-30 22:25
不需要包裹,需要保温的管段直接使用绝热柔性风管

通风管不用包裹 空调管需要包裹
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-5 11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
创新精神值得赞赏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-11 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.空调风管内部都有压力,而且还要做压力测试,这个材料是否会产生变形?
2.不好固定。
3.传热性能如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-12 22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
第一 ,产品必须要有船级社认可证书;防火,阻燃,承压,耐温等;
第二 ,考虑船上空间布置;
第三 ,考虑经效比,价格不能太贵;
第四 ,考虑产品的替换性,维修要方便。
我有新型复合材料,耐高温,强度高,阻燃绝缘,保温防腐,可用在你的管道上,提升产品性能,感兴趣联系我,QQ351945119
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-6 10:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
34楼说的都可以按要求定制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-7 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感兴趣。之前我们找过类似的产品。 发资料我看看呗 yin_dh@zxmarine.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-17 09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ydh820 发表于 2017-3-7 10:42
感兴趣。之前我们找过类似的产品。 发资料我看看呗

已发。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
7.1 导管和挡火闸
7.1.1 通风导管应由钢或等效材料制成。但长度一般不超过2 m且有效横截面积①不超过
0.02 m2的短导管如符合下列条件,则不必使用不燃材料:
.1 导管用低播焰性材料制成;
.2 导管只用在通风装置的末端;和
.3 导管位于沿该导管自“A”或“B”级分隔(包括连续“B”级天花板)上的开口量起
不小于600 mm的位置。

这是SOLAS的要求,估计用上软管很难~~
回复 支持 反对

使用道具 举报