查看: 3063|回复: 6
收起左侧

[SOLAS] 油漆间CO2喷口

[复制链接]
发表于 2016-12-22 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
公约说船上面积小于4平方米的油漆间,可用手提式CO2进行灭火,但是要在油漆间上有开口可以从外面将CO2喷入油漆间内。哪位大神这个开口的照片可以参考下啊?,还有可不可以将开在墙壁上的通风口当作这个开口。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-12-22 16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
喷放孔    照片是没有了  就是开一个孔   然后做个可移动的小盖子   风雨密就行了   开口大小要比灭火器的喷嘴大   
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-23 09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
hwlw1314 发表于 2016-12-22 16:59
喷放孔    照片是没有了  就是开一个孔   然后做个可移动的小盖子   风雨密就行了   开口大小要比灭火器的 ...

多谢指点, 个人发现很多船上没有这种小孔,而且如果PSC注意到此点的话就是扣船的缺陷。 油漆间墙壁上的通风口能不能兼用作喷放孔?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-23 10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
dlhwb6@163.com 发表于 2016-12-23 09:51
多谢指点, 个人发现很多船上没有这种小孔,而且如果PSC注意到此点的话就是扣船的缺陷。 油漆间墙壁上的 ...

这个具体和船检商量商量   如果通风孔高度合适  且容易打开和关闭    我想也应该可以    另外   为什么很多船上没有???主要是 船检船东船厂懂这个的不多   很容易忽略规范公约里面的一些小细节   既要懂又肯较真的人现在比较少了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-23 15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
hwlw1314 发表于 2016-12-23 10:30
这个具体和船检商量商量   如果通风孔高度合适  且容易打开和关闭    我想也应该可以    另外   为什么很 ...

多谢,估计PSC注意到的很少,所以船东也不重视。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-23 16:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
IMO没有定义这个开口(discharge port),没有具体说明是多大的开口,所以是一个可以争论东西,理解不一样,执行也就不一样了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-4-18 18:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 supervisorsq 于 2017-4-24 16:53 编辑

不能光看SOLAS, 还要看船级社IACS对SOLAS的共同解释,还有船级国的规定。有些时候这几个规定不一致,有矛盾,要以船旗国规定为准。
比如Malta规定就宽松,跟SOLAS一样,但是USCG就不行,要求必须安装固定的灭火系统。

46 CFR 34 Firefighting Equipment

Cite: 46 CFR 34.05-5 Fire Extinguishing Systems
A carbon dioxide, clean agent or water spray system must be installed in all lamp and paint lockers, oil
rooms, and similar spaces.
Additional requirements to specific fire extinguishing systems are compiled in chapter 2.2.2 US
Interpretations to SOLAS of this Supplement.
Cite: 46 CFR 34.05 – 10(a) Portable fire extinguishers
Portable and semi-portable fire extinguishers must be USCG type - approved equipment.

Cite: 46 CFR 132.310 Fixed fire-extinguishing systems for paint lockers
(b)(1) A fixed gaseous or other approved fire-extinguishing system meeting all cargo ship
requirements is required for paint lockers, except those less than 1.7 cubic meters (60 cubic
feet) in volume; accessible only from the weather deck; and not adjacent to a tank for
flammable or combustible liquids.

Technical Notice SLS 1 - Paint Lockers and Flammable Liquid Lockers.pdf

90.09 KB, 下载次数: 5

售价: 1 金币  [记录]

a284254.pdf

3.85 MB, 下载次数: 4

售价: 1 金币  [记录]

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-30 17:23

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表