查看: 2861|回复: 10
收起左侧

[管系] 流量计的设置

[复制链接]
发表于 2016-9-8 06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
冷却水系统中,要增设流量计,以监测所提供冷却水量是否满足设备要求。
那这个流量计是应该装设在冷却水进口管路上,还是应该设置在出口管路上?
求高手指点~~~
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-9-8 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
奇葩,奇葩,谁提出来的要求
如果要装,还是装进口比较合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-9 05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
labilaoxin 发表于 2016-9-8 15:35
奇葩,奇葩,谁提出来的要求
如果要装,还是装进口比较合理

这个没有谁提出来,只是临时安装而已,以验证冷却水量。
关于这个流量计位置的设置,我们这边现场的好几个有经验的师傅,都是说布置在出口好些。说是考虑到可能设备内部管路可能堵塞,影响实际流量,布置在出口会更准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-9 10:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
奇葩,奇葩,进口出口流量不是一样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-9 10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
布置在进口和出口都是一样的,如果设备内部有堵塞,流量都是一样的,损失的是压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-11 10:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
影响流量的只有设备漏水,如果怕漏水就装在出口,不考虑漏水就装在流动比较规则的管路上
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-12 08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
Chan 发表于 2016-9-11 10:05
影响流量的只有设备漏水,如果怕漏水就装在出口,不考虑漏水就装在流动比较规则的管路上

我个人猜想:就像家用的水龙头,将开关稍微关小些,水龙头的出水量无法得知是否减少,但是流速明显加快,水压也明显变大。而如果将开关关至很小的开口状态时,出水量和压力都是明显降低的。。
因此,管阻过大的话,应该是会影响设备流量的吧~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 14:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
懒人一个 发表于 2016-9-12 08:41
我个人猜想:就像家用的水龙头,将开关稍微关小些,水龙头的出水量无法得知是否减少,但是流速明显加快, ...

俺竟无言以对
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
刚改的一条船 FLOW SWITCH放在海水泵出口了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-16 18:14

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区