请教各路高手:电机起动方式对船舶电站的影响。当电站容量已确定,对直接起动的电机功率是如何限制的?请举例说明。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-4-17 22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问法是不全面的,全压起动的笼型电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不只取决于电站的容量。
一个简单的经验公式供参考:
起动电流/额定电流≤(3+电源总容量/起动电动机容量)/4
满足这个条件可以采用直接启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-17 22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电源总容量不一定是电站总容量 。看给电机的供电最大能到多少了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-18 16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

Xie Xie镜子

比如某船电站配置了三台主发电机组,每台为400V、140kW。
单机使用时允许直接起动的笼型电动机的容量是多少?如何计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-18 19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接启动时,起动电流/额定电流一般是5到7,那么取6的话,代入计算最大是6.6kw
直接启动电流大的,你的电机电缆要配合好,不然带不起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-18 19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顶一下,向镜子学习,您辛苦,支持同行的回帖,辛苦了o(∩_∩)o...哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-20 16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
来看看你们
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-11 12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-11 12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-11 15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
为什么计算用的是一台发电机,还不是两台或三台呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-11 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-11 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
镜子不错.
电机直接启动的电流太大,这也是为什么现在船上变频器使用越来越多的原因之一吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-10 19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
比如某船电站配置了三台主发电机组,i  thank  you  should   study   some