查看: 2995|回复: 2
收起左侧

[管系] 消防栓的供水

[复制链接]
发表于 2016-6-25 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
船上的消防栓是否持续有水状态,还是说着火了才动消防泵供水?
貌似客船要求保持持续保压供水状态(用压力柜),而货船没有这个要求,着火才动泵的?
是否如此?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-6-25 18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
客船不知道
货船开泵才有压力,不开泵毛都没有,而且管子里的水还要放掉,防止冰冻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
客船一般在消防系统管线中设有保压泵,一般排量较小,压头与消防泵相同,以保证系统中一直处于有水的状态,当出现火警时,主消防泵也会同时启动,以保证迅速灭火;而其它类型船舶,除消防专用船外,基本只有消防 泵,管线是处于无水状态,在有火警时,才启动消防泵供水用于灭火.
回复 支持 反对