查看: 1843|回复: 3
收起左侧

[电气] 甲板电缆管穿过舱壁是否需要A-60封堵?

[复制链接]
发表于 2016-6-21 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
甲板电缆管穿过舱壁是否需要A-60封堵? CIMG9560.JPG -->

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-6-21 09:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
具体要看你这个舱壁是不是A60舱壁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-21 09:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
Penetrations shall meet the fire and watertight integrity of the bulkhead or deck.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-1 10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
对于有防火/水密要求的甲板或舱壁,电缆贯穿时需要做相应级别的防火和水密要求的封堵,船用多为A60/水密2.5bar,海工有H60/H120级别
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-16 06:07

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表