[船装] 有电动消防泵的房间是不是A类机械处所

[复制链接]
发表于 2009-4-17 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有电动消防泵的房间是不是A类机械处所,有没有具体的规范支撑有的大虾发下,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2009-4-17 11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已经知道是控制站la。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-17 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一、机器处所系指一切A 类机器处所和其他所有装设推进装置、锅炉、燃油装置、蒸汽机和内燃机、发电机和主要电动机、加油站、制冷机、防摇装置、通风机和空调机的处所以及类似处所,和通往这些处所的围壁通道。
二、A 类机器处所系指设有下列设备的处所和通往这些处所的围壁通道:
.1 用作主推进的内燃机;或
.2 用作非主推进合计总输出功率不小于375 kW 的内燃机;或
.3 任何燃油锅炉或燃油装置。
三 、控制站系指船舶无线电设备、主要航行设备或应急电源所在的处所,或火灾记录器或火灾控制设备集中的处所。
见SOLAS公约Ⅱ-1 /A部分通则/2定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
所以你所说的应急消防泵间是不属于的,只属于机械处所。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
回复 2# sh860421


    您说的很对,应急消防泵的话,确实是控制站!
回复 支持 反对