防火风闸手动关闭,是通过钢索?齿轮?转盘?空气?电?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-5-31 12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
防火风闸是适用于管道通风的一种关闭装置的术语。
针对不同的两个防火区域,临界的通风管道里须安装防火风闸以切断火势蔓延。
防火风闸的运作方法可以各异:可以是纯机械的,可以是气动的,或者电动的等等;但应用原理应该是一致的: 由于一个防火风闸处于两个防火区域之间,为有效的阻断火势,风闸须在所涉及的任何一个区域中可供操作实行关闭。通俗一点,如果一边着火了,够不到关风闸的机构,你可以跑到另外一边去把同一风闸关闭。这是防火风闸的第一个基本点。
第二点是,任何一个防火风闸得具有故障保护(Fail-safe)的功能,实行有效切断火势的第二道程序。这种功能可以通过镕丝或失电的方法实现。试想某一个区域有火情,出于种种原因,你两边都无法关掉风闸。这时你急也没用,等着火把风闸烤焦了,风闸自带的镕丝会断掉,把收紧的弹簧释放掉,风闸也就关了--这是针对纯机械式的;对于气动和电动的,则想办法切断电源,气源,把动能全释放掉,风闸也就关了.(此文引用其他帖子内容, 非原创)