1. 陆用电路中,电压是基本恒定的。其并联的用电器越多,干路电流越大,那是否会导致干路的电缆过热的情况呢? 这个是否也是干路电缆没有绝缘外皮的原因啊---利于散热?
2. 用电高峰期时,常发现电压降低,这个又是怎么回事?
3. 如何去控制电源电压基本恒定的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-5-29 07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
1  不是利于散热 而是在高电压的情况下绝缘皮没有什么作用了 节省成本
2 我觉得是用电器串联在电路中 用电高峰 电线也分担了一些电压 造成压降
3这个问题范围太广了 家庭中的话 就是增大主线的直径 减少用电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-29 15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
#在这里快速回复#1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-29 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1. 陆用电路中,电压是基本恒定的。其并联的用电器越多,干路电流越大,那是否会导致干路的电缆过热的情况呢? 这个是否也是干路电缆没有绝缘外皮的原因啊---利于散热?------------不是,传统陆用电中用的电缆的确是没有绝缘外皮,成本考虑,电缆材质是铝线的基本上没有绝缘外皮,主要是散热和成本,铝线在极短时间内就可以形成氧化铝保护膜,防止电缆老化;但若是铜材质的话基本上都有结缘外皮,主要是防老化;
2. 用电高峰期时,常发现电压降低,这个又是怎么回事?------------主要是用电负荷增大的情况下,干路电缆载流量是一定的,线损不是线性的,功率变大,电压不变的情况下,电流要升高,达到额定载流量的时候,电缆变成负载的一部分,同时在达到额定载流的时候,功率继续增大,电压会与其成反比的下降;
3. 如何去控制电源电压基本恒定的-----------最简单就是增加无功补偿,在配电站经常看到盘柜下边一排排的电容,主要就是平峰谷值的,保持电压稳定。

评分

参与人数 1 +2 收起 理由
懒人一个 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-30 10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
zhangjinrui11 发表于 2016-5-29 16:09
1. 陆用电路中,电压是基本恒定的。其并联的用电器越多,干路电流越大,那是否会导致干路的电缆过热的情况 ...

十分感谢~~~