查看: 3179|回复: 10
收起左侧

[船体] 室外梯道宽度

[复制链接]
发表于 2016-5-20 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
对于货船,SOLAS里貌似没有提到逃生通道的宽度要求?对客船,只看到要求逃生通道宽度不得小于800mm的要求(如果只有一个逃生通道的话)。
请高手详解,多谢!!



回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-5-20 16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
消防安全系统规则
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
净宽>=700MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
净宽>=700MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
本帖最后由 sanshandaobojue 于 2016-5-20 17:22 编辑

货船700mm 50 度,机舱60度。客船最小900mm或者按照人头算,取大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SOLAS里有要求的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
J.H.HUANG 发表于 2016-5-20 17:18
净宽>=700MM

请出示依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
消防安全系统规则   PMA  之类的  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-20 23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
主要还是要具体情况具体分析  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-21 18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山

FSS里面有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hwlw1314 发表于 2016-5-20 23:29
消防安全系统规则   PMA  之类的

PMA 可不是外部的梯道
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-28 03:21

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表