查看: 1516|回复: 6
收起左侧

[电气] 平台:主电源供电应急配电板,应急配电板给应急消防泵供电。内详

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2016-5-11 16:38 |阅读模式 来自: 中国上海
请问:

主配电板能启动这个应急消防泵吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-5-11 16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不可以,是应急电源供电,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-11 16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不可以,是应急电源供电,应该是应急配电板那边接线,由启动箱启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-11 18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不能 线从应急配电盘接
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主板供电给应急板,应急板供电给应急消防泵,应急消防泵可以启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 08:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是应急消防泵,其动力源和启动器启动按钮等,都不应在含有主消防泵的机舱内,如你的主板在机舱内,应急消防泵的启动按钮或启动器不应该安装在主配电板上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-18 16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你说的是主配电板上面能启动还是在主配电板供电的状态下能启动? 第一种是不能的,应急消防泵的遥控启动按钮决不能在主板上出现。第二种是可以的啊,正常状态下都是主板给应急板供电的,这个是没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-28 01:47

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表