[轮机] 排烟管膨胀节是否需要包覆?

  [复制链接]
发表于 2011-3-6 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一般要包的,不过快到烟囱顶上的就不用了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-6 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
肯定要包的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-6 17:15 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
看看相关管路的insolution protection吧。注意,近期我将整理一些关于管路绝缘保护的资料给大家。希望能给大家带来一些帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-6 17:16 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
看看相关管路的insolution protection吧。注意,近期我将整理一些关于管路绝缘保护的资料给大家。希望能给大家带来一些帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-8 10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
一定要包的,高温的烟管和蒸汽管都要包的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-8 20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
包敷是必要的,但是不能与排气管路包在一起,必须单独分开包敷以免影响膨胀节的热膨胀。
乔峰 发表于 2009-4-15 07:26


正解,必须单独包覆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
需要包的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
肯定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
规范明确规定,膨胀节是要包扎的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表面超过60度的地方都得包覆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看相关管路的insolution protection吧。注意,近期我将整理一些关于管路绝缘保护的资料给大家。希望能给大 ...
menglang33 发表于 2011-3-6 17:15



    期待中!能直接发到我邮箱中来吗?1292514985@qq.com
谢谢啊!不知道为什么我在论坛上下部了东西!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
需要包,不过使用的是不与排气管相连的单独的可拆式岩棉包被。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
整个排烟管包扎后是有温度要求的,你膨胀节不包的话 温度很高的,包的时候单独包下,可以起到膨胀作用就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 15:17 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
回复 51# 朗峰
这年头都哪里都要钱的,哎!世道啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁有相关规范,请发邮箱q89449110q@163.com   谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
需要包的,这是肯定的,但是要分开包
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
里面包绝缘层,外面包铁皮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-23 15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要包的 因为它也是排烟管的一部分 会产生高温
回复 支持 反对

使用道具 举报