各位前辈,小弟请教,CCS规范关于高压油管保护及燃油泄漏报警装置,在主机及附机功率大于375kw以上是一定要配置的,小于375kw的可以不要配置,不知还有没有新的规定要求。谢谢告之。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-3-17 13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同问,增长一下知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-17 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
《钢制内河建造规范》中关于高压油管要求:500总吨及以上的货船和所有客船,位于高压燃油泵和燃油喷油器之间的所有外部高压燃油输送管路,应设有一个能容纳因高压管路破裂对露出的燃油加以保护的套管管路系统!

评分

参与人数 1金币 +16 +3 活跃 +3 +2 收起 理由
shipbuilderwb + 16 + 3 + 3 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-21 14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
谢谢,祝工作愉快!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来留个脚印,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-24 12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个是SOLAS的要求,规范只是抄过来的