查看: 5642|回复: 2
收起左侧

[基础知识] 关于安全阀和呼吸阀计算里的允许超压

[复制链接]
发表于 2016-3-11 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
求科普一下:
1.安全阀计算里有个允许超压:堵塞工况10%,火灾工况21%,这个百分比是相对于表压来说的吧,按API520的单位描述应该如此;
2.呼吸阀计算里的允许超压:API2000没见到具体的定义,见到有的阀门厂家提供的计算书是按照绝压计算的,比如:设定压力10kPag,允许超压21%,其泄放压力 = (10+101)*(1+21%)= 134.3 kPaA = 33.3 kPag,如果按照表压计算的话就是 10*(1+21%)=12.1 kPag;
请大侠们科普一下,这个到底应按按表压还是绝压算呢,依据在哪里?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-3-11 16:54 | 显示全部楼层 来自: 挪威
是按照表压来计算的,我我们验收做功能试验时,就是按照表压来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-14 11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xiaoguowei 发表于 2016-3-11 16:54
是按照表压来计算的,我我们验收做功能试验时,就是按照表压来的

感谢帮助,但是我个人还是有疑问,因为安全阀的部分在API52中是有明确说明的,呼吸阀的没有,而且呼吸阀的设定压力都很小10kPaG左右,通常这种常压罐的设计压力是35kPaG,如果按表压算21%超压,才12.1kPaG,按绝压算大概32kPaG接近设计压力;
我是希望能找到有关规范的文字支持,感谢各位啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-17 10:04

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表