查看: 3462|回复: 4
收起左侧

[电气] 应发开关是否需设瞬动保护?

[复制链接]
发表于 2016-2-26 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好!请问应发开关是否需设瞬动保护?如需要,设多大?谢谢解答。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-2-26 10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
长延时 和短延时 就够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-27 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
建议您去查阅:《船舶电力系统过电流选择性保护指南》(中国船级社)
P37 3.6.1最后一行明确指出:不应在保护应急发电机的断路器中设有INST保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-29 08:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应从技术角度分析 是否需要瞬动保护 CCS规范要求应该是从技术角度出发 但是如果设了瞬动保护 对应急电源的供电连续性没有影响!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-29 08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
mBeatles 发表于 2016-2-27 21:07
建议您去查阅:《船舶电力系统过电流选择性保护指南》(中国船级社)
P37 3.6.1最后一行明确指出:不应在 ...

谢谢你的回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 16:55

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表