查看: 2985|回复: 9
收起左侧

[电气] 240V 电压

[复制链接]
发表于 2016-1-11 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
有没有船是415 V & 240V 电压。我没有看过240V 的,只见过230,220的。

今天看到一个规格书上写415 V  & 240V ,当然是通过变压器转换的。240V 给照明,控制等等系统。
应该是没有问题的,可以的,对吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-1-11 19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
需参照下用电设备的电压范围,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有变压器,船电转换不成问题呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 19:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
东南亚的船 都用这个电压等级 符合国际电工委员会推荐表准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 19:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种船 又有时候使用接地系统 相电压240 线电压415 可不用变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
新加坡之类的吧!实际用电器是AC400V AC230V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-12 08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
电压-5%----10%范围内应该都行
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-12 09:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2016-1-11 19:39
这种船 又有时候使用接地系统 相电压240 线电压415 可不用变压器

有见过一次这种做法的。目的是什么,省变压器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-12 09:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢大家。我就按照415V & 240V 的电压制做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-12 12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到了,应该是同一个项目
回复 支持 反对