[电气] 从新来电后,设备按次序投入电网的功能叫啥啊?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2015-12-25 14:13 |阅读模式 来自: 中国上海
从新来电后,设备按次序投入电网的功能叫啥啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-12-25 15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顺序启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名
匿名  发表于 2015-12-25 15:39 来自: 中国上海

没有自动化标志的船,需要这个功能吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-25 15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
匿名者 发表于 2015-12-25 15:39
没有自动化标志的船,需要这个功能吗?

这是电站管理一般有这个要求,符号没有相关对着要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-25 18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
时序功能吧   一般时序器可以实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-25 19:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按负载对恢复推进器的重要性按先后次序启动 简称顺序启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-26 09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
失电自启动  也是顺序启动, 我感觉失电自启动好一些,没有自动化的船舶也可以有这个要求,但是针对性不强,没有自动化估计对配电板的预算也会少一些 所以要追加这些功能是要花钱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-28 16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
PMS, 启动优先级
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-28 19:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具有无人机舱船级符号的船 是必配的一个功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
顺序启动
通常相应的设备启动完毕后,主机基本上能满足启动的条件了。