查看: 1886|回复: 5
收起左侧

[电气] 关于启动器上增加本地遥控选择开关的疑问

[复制链接]
发表于 2015-12-24 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
启动器既有遥控按钮控制,又有AMS控制时,是否需要加本地遥控模式选择开关?船级社规范里是否有要求?还有马达旁的按钮盒属于LOCAL还是REMOTE?请大家帮忙解释一下?谢谢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-12-24 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
遥控按钮盒和AMS应该增加本地遥控选择开关,好像是超过两处遥控控制就要增加转换开关(具体的记不清了,只是模糊有这个印象,说错了勿喷)防止出现控制混乱,按钮盒应该算是本地控制,但是启动器本身也算是本地控制,如果有第三个位置控制就属于遥控了

评分

参与人数 1 +2 收起 理由
江海直达 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-25 07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,非常谢谢你的回复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-27 22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意2楼的观点。补充:规范要求,如果启动器不在电动机旁就应该设遥控按钮盒。
如果设了机旁的遥控按钮盒,还需要第三地控制,通常在机旁(即主操作位置)
设转换开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
有疑问,像消防泵在本地、消防控制室、驾控台、货控可能都有遥控,是否需要设置本地遥控选择。还有些舱室风机为了船员操作方便,在被送风的舱室多处设有按钮,用不用满足这些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 15:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区