12
返回列表 发新帖
楼主: daisy79
收起左侧

[电气] 关于电机的启动时间

[复制链接]
发表于 2015-12-7 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
neil7132003 发表于 2015-12-4 14:11
不同启动方式和不同负载,启动时间都应该会不一样吧,10秒应该是可以做到的。

比较切合实际的答复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-12-7 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
daisy79 发表于 2015-12-7 09:50
跟楼上的大侠们道歉,我说的不是发电机,就是说的负载,就是说的motor.
我在考虑的问题是,比如一个motor ...

帮你普及一下 电动机保护的基本思路

过载保护做在启动器里,热继电器,含断相保护。
短路保护,设置在上级供电开关,一般设置在十二到十五倍的额定电流,瞬动。

这样,躲开启动期间最大启动电流峰值,其值一般在额定电流八倍以内。

这样,短路保护,过载保护,断相保护都具备了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
daisy79 发表于 2015-12-7 09:52
跟楼上的大侠们道歉,我说的不是发电机,就是说的负载,就是说的motor.
我在考虑的问题是,比如一个motor ...

一台额定电流四十安倍的马达,短路和过载保护应该这样设计

上级短路保护开关,可选框架100安培塑壳开关,选磁脱扣器,整定在40安,选短路保护倍数12,

选适当启动器内热脱扣继电器,其可设40安 乘1.15倍,或1.35倍之内的任何值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-7 22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2015-12-7 19:27
按教课书说法

Start up time

在没有任何延时的情况下,接触器合上,电机是不是就开始转了?
就像你开车,刚起步的时候脚踩油门,这时候车算不算开走了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-8 16:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
labilaoxin 发表于 2015-12-7 22:23
在没有任何延时的情况下,接触器合上,电机是不是就开始转了?
就像你开车,刚起步的时候脚踩油门,这时 ...

搞机的朋友
你按下电门 启动一台发电机组 需要几秒才能达到额定转速 这就是启动时间

在举个例子 你按下电门 启动一台主机拖带固定螺距浆 假设车中只拉到怠速 你需要几秒 推进转速才能到设定的怠速 这个时间是启动时间

你说呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-12 22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
星三角一半10秒左右,但遇见过一个风机是25秒的转换过程。变频启动的在20秒左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不管是星三角还是自耦降压启动,按照标准都不太和实际,例如一个560KW的压载泵 采用自耦降压启动那他的转换时间按照标准设计都要在50秒左右,可是真正转换50秒的时候 变压器会不会受得了,这么大的电流对母排会不会影响,所以 不管什么启动 都在10秒之内就好,满足各种工况,又能很好的避过去开关电流设定也不会对母排造成什么影响
回复 支持 反对