发表于 2009-5-1 23:14
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
关于你提到的锅炉的盐分过高具体是指的什么盐分,一般锅炉的盐分控制分为2个方面:
1 磷酸盐:就是锅炉水的处理药剂,一般要求锅炉水中的磷酸盐的浓度要保持在100-300PPM;如果过低,需补充药剂,如果过高,则停止补充;
2 氯化盐的浓度:也就是锅炉水中cl-离子的浓度,一般著名的进口的锅炉药剂供应商如:纳福利(Nalfleet),德鲁(Drew)等要求氯化盐的浓度不能高于300PPM浓度,如超过必须进行排污;
其实,锅炉水的控制还有另外一个参数,算做第3个方面吧:
3 PH值:即锅炉水的PH值,一般要求保持在9-11之间,如果过低,容易发生酸性腐蚀,如果超过11甚至更高,则会造成更快的碱性腐蚀;不过有化学药剂供应商能解决因为碱性过高而造成的碱性腐蚀,好像是纳福利(Nalfleet),这样只要控制住PH值的下线就可以了!
以上是本人的一点认识,如LZ有进一步的问题,请发邮件给我:andyli_procosh@hotmail.com,我会尽量帮你解决问题! |
|