请问,机舱应急逃生通道门的位置有要求吗?我们现在正在造的船,集控室船东要求加大,加大后应急逃生通道的门到集控室里面了;请问允许吗?对集控室是不是会有什么防火要求;因为机舱逃生通道门必须经过集控室才能到达;求讲解;
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-11-9 10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有问题,1/1/2016后的船集控室内必须有逃生通道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
no problem.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-10 16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意楼上的说法,可以设双向逃生口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-10 17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大部分集控室和机舱是同等级的防火分隔