查看: 4633|回复: 4
收起左侧

[船体] 机舱应急逃生通道门的位置

[复制链接]
发表于 2015-11-9 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
请问,机舱应急逃生通道门的位置有要求吗?我们现在正在造的船,集控室船东要求加大,加大后应急逃生通道的门到集控室里面了;请问允许吗?对集控室是不是会有什么防火要求;因为机舱逃生通道门必须经过集控室才能到达;求讲解;
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-11-9 10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有问题,1/1/2016后的船集控室内必须有逃生通道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
no problem.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-10 16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意楼上的说法,可以设双向逃生口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-10 17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大部分集控室和机舱是同等级的防火分隔
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-10-7 07:29

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表