图示为低位报警的自检开关安装方式,安装的方向对吗?还是安装方向无所谓,上下都可!请各位帮忙看看!
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2015-11-3 12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图示

低位报警自检开关

低位报警自检开关 -->

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
朝下是对的。朝上有卡住浮球的可以。所以朝下装是最正确的。看内部结构您就知道了。
当然,朝上也可以,但需要防止卡住。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
测试杆 低位报警朝下,高温报警朝上
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
四楼说的对的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
低位浮球试验干是向下的,不能用高位浮球改变安装方向代替低位浮球,虽然功能能实现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
低位报警测试杆朝下,高位报警朝上。。。