[电气] 关于电机三相电流的问题

[复制链接]
发表于 2009-4-1 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
谁知道电机的三相电流不平衡的标准是多少,5%以内???
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-4-1 18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给你写个小口诀参考:
电流不平值有限,电压平衡是条件。
空载不超百分十,满载不超百分三。
电压要求要重视,额定电压百分五。
若有不平衡出现,排查原因是关键。
电源绕组内短路,三个原因很常见。
电压电流双平衡,电机运行稳上稳。
-----------------------------------------------------
解:
空载各项电流:I1(或I2、I3)-(I1+I2+I3)/3<(I1+I2+I3)/3X10%
满载各项电流:I1(或I2、I3)-(I1+I2+I3)/3<(I1+I2+I3)/3X3%
相电压:U1(或U2、U3)-(U1+U2+U3)/3<U0X5%
三项电源不平衡,电机绕组故障,有短路发生是常见的不平衡原因