查看: 1768|回复: 2
收起左侧

[轮机] 机舱风机防火风闸安装在风机前好还是后好?

[复制链接]
发表于 2015-10-21 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如果是轴流式机舱送风机,防火风闸是安装在风机前好,还是安装在风机后好?
如果是离心风机,是不是前后都无所谓?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-10-21 22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常都装在风机后
离心式的用在机舱没见过,见过的都是轴流的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-21 23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
labilaoxin 发表于 2015-10-21 22:57
通常都装在风机后
离心式的用在机舱没见过,见过的都是轴流的

装在风机前可以不?
前后有什么优劣?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-22 16:37

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表