发表于 2015-10-21 08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我们最近使用过A60R150防火门,
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-10-21 12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
aqwe 发表于 2015-10-14 23:18
海洋石油981的总结:
   有这么一段---
    对坚固度的苛刻要求,使建造面临的挑战几乎无处不在。比如, ...

明显的,这个与防火门要不要圆角的无关!如果是DNV GL提出这样的意见,就是个烂意见。
如果是楼主描绘不清、道听途说,那就是毁了DNV GL的声誉。


这个问题是很好解决的!结构归结构,防火门归防火门,至于中间的过度吗..........这里就不展开说了!!!

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-22 18:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
范习永 发表于 2015-10-21 08:37
我们最近使用过A60R150防火门,

请教下,你们的证书怎么解决的?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-22 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
aqwe 发表于 2015-10-14 23:18
海洋石油981的总结:
   有这么一段---
    对坚固度的苛刻要求,使建造面临的挑战几乎无处不在。比如, ...


回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
玩物尚志 发表于 2015-10-19 19:38
你是指primary structure 和secondary structure吗?我们在主船体下面几十个这样的门。大部分区域都是pri ...

加一个100mm的coaming就行了。不会很占地方吧?