查看: 3490|回复: 20
收起左侧

[现场·工艺] 接线箱的地线再接托架是不是多此一举呢?

[复制链接]
发表于 2015-9-28 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
C360_2015-09-28-10-19-39-049.jpg -->


这个接线箱不是已经通过螺栓固定到托架上了么?为什么还要再用一根线将其连接到其托架呢?这样做到底是有理可循还是多此一举?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-9-28 20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
若垫片使用龋齿型弹簧垫片,且径万用表测量确认箱子有效接地了,那么蓝绿线再接地就没必要了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-28 20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
江海直达 发表于 2015-9-28 20:23
若垫片使用龋齿型弹簧垫片,且径万用表测量确认箱子有效接地了,那么蓝绿线再接地就没必要了。

用万用表测得箱子和托架间电阻值为多大时,可认为接线箱有效接地了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
王者胖独霸,原来是你另一个注册名,是南通船院的,实习生嘛,蛮注意观察嘛,帖子也有质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
圈套中的羊 发表于 2015-9-28 20:30
用万用表测得箱子和托架间电阻值为多大时,可认为接线箱有效接地了呢?

有效接地就是零欧姆嘛。但是规范的要求低多了,可以允许更大的电阻值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-28 20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
江海直达 发表于 2015-9-28 20:31
王者胖独霸,原来是你另一个注册名,是南通船院的,实习生嘛,蛮注意观察嘛,帖子也有质量。

我不是王者胖独霸。大连海事的,刚参加工作,现大船实习生。以后很多方面还得向您学习呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 江海直达 于 2015-9-28 21:15 编辑
圈套中的羊 发表于 2015-9-28 20:54
我不是王者胖独霸。大连海事的,刚参加工作,现大船实习生。以后很多方面还得向您学习呢。

陵水河畔,四年黄金时光,在此流连!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错。楼主观察真仔细,值得我辈学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 10:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2015-9-28 20:23
若垫片使用龋齿型弹簧垫片,且径万用表测量确认箱子有效接地了,那么蓝绿线再接地就没必要了。

你的依据何在?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 12:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
aqwe 发表于 2015-9-29 10:31
你的依据何在?

IEC 60092-401, 4.1  条款。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 12:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2015-9-29 12:03
IEC 60092-401, 4.1  条款。

你可否贴出来让俺也学习一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 13:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
aqwe 发表于 2015-9-29 12:47
你可否贴出来让俺也学习一下?

4. Method of earthing,
4.1 Metal frames or enclosure of apparatus may be fixed to, and in metallic contact with, ship's structure, provided that the surface in contact are clean and free from rust, scale or paint when installed and are firmly bolted together. Alternatively, they may be connected to the hull by a connection complying with clauses 5 & 7.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 15:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2015-9-29 13:02
4. Method of earthing,
4.1 Metal frames or enclosure of apparatus may be fixed to, and in metall ...

未见有‘若垫片使用龋齿型弹簧垫片‘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-30 15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
船上很多多此一举的东西,都是老规范,老皇历,但大家就是这么做的,其实没啥作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-30 22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
aqwe 发表于 2015-9-29 15:37
未见有‘若垫片使用龋齿型弹簧垫片‘

估计我所表述的弹簧垫片的名称,不够专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-1 09:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
wds513 发表于 2015-9-30 15:33
船上很多多此一举的东西,都是老规范,老皇历,但大家就是这么做的,其实没啥作用。

不妨举一些例子出来,以便大家改进。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-1 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
控制箱与托架都有油漆,接地或许不一定好。用接地线直接接地0欧姆会比较好一些,规范也是这样的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-2 09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 zhangjinrui11 于 2015-10-2 09:50 编辑

1、具体的规范我不记得了,但我们这有工艺要求的。箱体接地是必须有的,属于设备接地,设备接地不能使用箱体的安装螺栓作为接地螺栓,必须是独立的可靠的接地,且接地线选择根据小、保护中型的电箱的主电源线来选择,不能随意的用根接地线就可以的了,我们这边一般是主电源16平方以下的根据主电源线的平方走,25的选16的,比主电源线小一个规格。大型设备是根据设备容量来选择,具体的要看设备的大小,最粗的我做过240的接地。并且小型一个接地点不能出现两个以上的接地线,中大型设备必须是单个独立的可靠接地。
2、拖架接地不能与设备接地接到一起,托架接地属于等电位接地,是消除感应电动势的,不能与设备保护接地做到一起,应独立焊接接地柱或接地片,且与设备接地点远离,多少记不清楚了。
3、看图,填料函松的松,紧的紧;接地螺栓看不出是不是8.8级的(我们这接线螺栓全部是8.8的,室外或潮湿区域必须使用316以上的不锈钢螺栓);接地线感觉明显细了;电缆弯曲半径感觉不够,托架与箱架太近;看不清楚你的箱体安装螺栓有没有平垫和弹簧垫。
现在船市不好,我接触到的船东一个个都很能调毛病的,报验看问题我都形成习惯了。唉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-2 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
圈套中的羊 发表于 2015-9-28 20:30
用万用表测得箱子和托架间电阻值为多大时,可认为接线箱有效接地了呢?

更正一点,箱体接地属于独立可靠接地,不能接在托架上,接在托架上不属于可靠接地;还有所谓可靠接地记得好像是阻值不能大于4欧姆。