机舱监控报警系统中3号信号采集箱中DPU与2号信号采集箱中的DPU,利用通讯电缆进行CAN通讯。其接线图如下所示(图中红色标识部分为接地) C360_2015-09-25-09-53-00-763.jpg -->

在施工时该电缆的铠装层采用如下图所示的方式接地(将铠装层与箱子中金属部分接触)

C360_2015-09-25-10-04-40-931.jpg -->

该通讯电缆的线芯如下图所示(标识部分应该是接地线)

C360_2015-09-25-10-02-29-322.jpg -->

线芯中接地线的接地方式如下图所示(具体细节为:将接地线在红白两根线上缠绕若干圈后与箱子中的金属部分接触)

C360_2015-09-25-10-19-11-619.jpg -->



我的疑问有两点:
(1)接线图中那个接地符号所表示的是何种形式的接地,具体施工时应如何实施?
(2)这个箱子中这根通讯电缆的两处接地的做法,符合接线图中的接地要求吗?
请有这方面经验的各位同行给于指导!
C360_2015-09-25-10-04-09-420.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-9-26 17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你用的是康斯伯格的设备,他对接地有要求的,无论什么船舶和海工平台以及陆地电气设备对接地都有要求,接地分PE、IE、ISE等,PE指的是设备接地,IE指的是仪表接地、ISE指的是本安接地。船舶上,电缆网皮接地接PE,对线的细铜丝接IE,具体的百度一下,下边是仪表系统的,

仪表系统接地分为保护接地、工作接地
一、保护接地
通常需要做接地的自控设备如:仪表盘、仪表柜、仪表箱、DCS/PLC/EDS的机柜和操作站、仪表供电设备、电缆桥架、穿线管、接线盒及铠装电缆的铠装层,以及控制室内的防静电地板。
一般来讲,使用DC24V为电源的现场仪表、变送器等无特殊要求的可不作保护接地。 保护接地的方法
现场仪表桥架、穿线管应每隔30m用接地线与已接地的金属构件相连。特别要指出的是,现场接地绝不能利用储存、输送可燃性介质的金属设备、管道以及与之相连的金属构件进行接地。
控制室的仪表自控设备、机柜、仪表盘等应单独设置保护接地汇流排。其接地体可与电力系统的接地体共用。
仪表保护接地连接线标识颜色为绿色。
二、工作接地
工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地、本质安全接地。
1、信号回路接地
在非隔离的信号系统中,应建立一个统一的信号参考点。即进行信号回路接地。通常为直流电源的负极接地。使用非隔离的信号系统这是我在设计中一般的首选方法。在运行时,系统受到干扰的情况极其少见。
在隔离的信号系统中,隔离信号可不接地。这里指的隔离是每一个输入/输出信号与其他输入输出信号的电路是绝缘的。做到电源独立、
相互隔离、参考点浮空。我认为在回路较多的系统,不要轻易使用这种方法。 在控制内应设置信号及屏蔽接地汇流排。 接地线颜色标识为黄/绿线。
2、屏蔽接地
电缆的屏蔽层、排扰线应作屏蔽接地。
在强雷击区,室外架空不带屏蔽的普通多芯电缆,备用芯应屏蔽接地。主要是为了避免雷电在信号线路感应出高电压。
现场接线箱内,端子两侧的电缆屏蔽线应在箱内进行跨接。 同一信号回路,同一屏蔽层应该单点接地。 一般屏蔽接地应在控制室一侧接地。 在控制内应设置信号及屏蔽接地汇流排。 接地线颜色标识为黄/绿线。 3、本质安全接地
齐纳安全栅的汇流排必须与直流电源公共端相连(主要是保证当电源故障时能够对危险场所进行保护)。其汇流排或导轨作本安接地。 在控制内应设置本安接地汇流排。 接地线颜色标识为兰/绿线。
工作接地的方法
信号及屏蔽接地汇流排、本安接地汇流排通过各自的接地线接至工作接地汇流排。 九十年代以来,一些相关规定都明确指出,当电气专业把建筑物、装置的金属支撑、钢结构、金属管道、屋顶架构等全部接地后,仪表工作接地可与电气专业合用接地装置。这样可减小雷击伤害,降低干扰。当电气专业未作这种接地连接时,仪表工作接地应采用单独接地体接地。接地体应与电气接地体不小于5m的距离。接地电阻应不大于4欧姆。

你可以百度一下看看接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-26 17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 江海直达 于 2015-9-26 17:34 编辑

你注意到,那根通信电缆,内层是铝箔屏蔽,防电磁干扰,
外护套内那层铜丝编辑的屏蔽层,既可作内芯线保护层也兼做防电磁干扰的屏蔽层。

铜丝护套,用卡夹形式接地,不可靠,建议直接编辑成小辫子形式,再通过接地柱有效接地。
另外,铝护套,尽可能保护到芯线的接线端子的尾端部。

编辑成小辫子,比较费工时啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-26 21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
江海直达 发表于 2015-9-26 17:32
你注意到,那根通信电缆,内层是铝箔屏蔽,防电磁干扰,
外护套内那层铜丝编辑的屏蔽层,既可作内芯线保护 ...

第三张图片中,红色椭圆标识部分不是用铝箔编成的,而是本来就存在这样一根线。也就是说这根通信电缆内部有一根白线一根红线和一根不带绝缘层的金属线。这根不带绝缘层的金属线是什么作用?并且该如何接线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-26 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
zhangjinrui11 发表于 2015-9-26 17:04
你用的是康斯伯格的设备,他对接地有要求的,无论什么船舶和海工平台以及陆地电气设备对接地都有要求,接地 ...

朋友您真是好眼力!通过您的回答我知道了那根线叫排扰线,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-26 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
圈套中的羊 发表于 2015-9-26 21:44
朋友您真是好眼力!通过您的回答我知道了那根线叫排扰线,谢谢!

排扰线,具体功能?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-27 07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
江海直达 发表于 2015-9-26 22:15
排扰线,具体功能?

具体的来说,电缆屏蔽网接PE,是电缆铠装屏蔽接地,保护电缆的,而对线里那根裸铜线接IE,是仪表保护接地,防干扰用的。这是我理解的。对PE、IE、ISE接地问题我们这边天天讨论。各有各理,技术也不懂,船东也二乎乎的,船检不是电气专业的,唉无语了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 江海直达 于 2015-9-28 21:28 编辑
圈套中的羊 发表于 2015-9-26 21:44
朋友您真是好眼力!通过您的回答我知道了那根线叫排扰线,谢谢!

是否能花些时间,查一下啥叫“排扰线”,是哪个标准的定义,也让网友共同学习进步。其实就是一根预设的接地线,这根接地线跟铝箔层紧密接触?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-29 00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
下图是我们车间所使用型号电缆,在生产厂家官网上的详细说明。


捕获.PNG -->

由上图可知本贴中所谓的排扰线厂家称之为泄露线
铠装层起到屏蔽,防止电磁干扰,需在接线箱内接地即PE。
铝箔层的作用也是屏蔽,防止电磁干扰,“接线时尽可能保护到芯线的接线端子的尾端部”。
排扰线/泄露线(通过实际观察发现这根线与铝箔层是紧挨着的)的作用是,保持通讯电缆两端接线端子等电位,从而是通讯稳定(个人理解)
排扰线/泄露线在接线时,应尽量靠近通讯电缆接线端子的金属部分(有待论证)
关于排扰线/泄露线功能的理解可参考http://www.amobbs.com/thread-5517025-1-1.html
电缆设计标准可参考上图中信息,排扰线/泄露线的相关标准可参考上行链接中所提到的相关文档






回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-29 00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
江海直达 发表于 2015-9-28 21:25
是否能花些时间,查一下啥叫“排扰线”,是哪个标准的定义,也让网友共同学习进步。其实就是一根预设的接 ...

通过搜集网上资源,得到上述总结,请评阅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-25 01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
就按照kongsberg指导手册接就可以了,如果有铝箔,就将铠装做PE,铝箔必须接到模块上端子前的金属部分用扎带捆扎,如果没有铝箔只是铜网铠装,就将铠装按照上面铝箔的方法处理,不再做PE接地,本身工作电压不超过50v(ccs)也不用必须PE,注意电缆必须尽量保持对绞,裸露无屏蔽段尽量短。
回复 支持 反对