查看: 3456|回复: 13
收起左侧

[电气] 马达启动问题

[复制链接]
发表于 2015-9-24 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
1金币
我们客户订购了1台690/3/50的马达,目前已经生产完毕,直接启动。

现在客户要求是星三角启动,但是马达厂家说改不了。

请问怎么办?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-9-24 07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
马达接线盒中六个接线抽头揭开,固定连接在,UVM,U2V2W2,供接线使用就可以。
使用何种启动,跟电机本身关系不大。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没有改不了的东西  ,  就看厂家愿不愿意去改而以的   。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和马达有半毛钱关系,和控制回路有关
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-24 12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我问问别人,有人又说和马达的绕组有关。究竟怎么会事情呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果你这个只是普通的单速电机应该是没啥问题的。
三相绕组,一共六个抽头,U1\V1\W1,U2\V2\W2,星形时,电源RST分别接电机抽头U1、V1、W1,同时利用接触器短接U2V2W2;切换成三角形时,利用接触器将电机绕组抽头结成U1V2、V1W2、W1U2。

评分

参与人数 1 +1 收起 理由
江海直达 + 1 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
孤单的瓶子 发表于 2015-9-24 12:56
如果你这个只是普通的单速电机应该是没啥问题的。
三相绕组,一共六个抽头,U1\V1\W1,U2\V2\W2,星形时, ...

专业的答复,为啥不索取奖励的分数啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
除非马达厂家在马达内部直接短接了,只有三个抽头出来! 这种可能很小,除非国人对于一些小马达是这个干的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
江海直达 发表于 2015-9-24 20:00
专业的答复,为啥不索取奖励的分数啊

因为我可能要转行了,所以要不分数也没关系了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要实现星三角降压启动,只需要设计相应的启动控制电路即可。所以您这个问题不是马达厂家的问题,而是你们的工程人员在马达启动方式实现上需要做的工作。具体星三角降压启动的控制电路,网上肯定有,可以作为参考。希望您的问题早日解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-25 14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先看看你直接起动是星形还是角形的,再看看你的电机抽头吧,若抽头在端子盒内还好说,不在的话,只能去拆电机改抽头了。若电制不行的话只能换电机。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-25 16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
孤单的瓶子 发表于 2015-9-24 20:25
因为我可能要转行了,所以要不分数也没关系了吧

瓶子兄弟,你也要转行啊,有目标了么?说实话我最近真策划这个事情呢,,
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-25 16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6个抽头的话,什么也不用动,大胆供货就好;如果仅有3个抽头的情况下,建议和甲方商量一下,是在不行配个软启动,不是很好~!费用好商量吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-25 01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
没办法,厂家说不行肯定是改不了,厂家又不是业余选手,以前有人不听厂家劝告,自作聪明,以为拿掉抽头间的连接排就可以了,最后很惨很惨,结果就是泵无法启动,因为他不懂什么是启动转矩。
回复

使用道具 举报