查看: 2438|回复: 7
收起左侧

[管系] 温控阀的选型

[复制链接]
发表于 2015-9-12 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
中央冷却系统,其中央冷却器出口的温控阀该如何选型?
热平衡计算后,要求温控阀出口温度不得超过38度。那这种情况下,混合水达到38度时,温控阀是刚开启,还是应该要到最大值?
具体是应该怎么做的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-9-12 11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
刚刚开启,温控阀最好选用电子式的。以前我们船上用机械式的温控阀,由于淡水管路太脏,直接把温控阀卡住了,结果淡水温度降不下来,淡水一下子来高温报警了。当时在试航期间,领导都急死了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-14 17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我怎么感觉像是在给柴油机配板式冷却器呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-15 05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
姜佳裕 发表于 2015-9-12 11:14
刚刚开启,温控阀最好选用电子式的。以前我们船上用机械式的温控阀,由于淡水管路太脏,直接把温控阀卡住了 ...

刚刚开启,貌似有问题。因为这个时候,高温水和低温水混合的温度是肯定超过了要求的温度(38度),这样导致低温冷却水进机温度超过要求,而且使得热平衡在高于38度的情况下运行----因为进机温度超过38度,那经设备冷却后的温度也超过了之前热平衡计算的数值,那进板冷的温度,同样是超过之前的计算值的,经过换热后,板冷出口温度也是一直高于38度的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-15 05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我也咨询过温控阀厂家,他们说他们的选型是根据出口温度值来选定的-----也就是将要求的温度设定在温控阀开启的范围值之内,最好是最佳点。因为温控阀的开启角度与温度之间是有一定的关系的,前面的关系是基本是线性的,后面的话则乱了。将开启点设置在线性变化处是较佳的。
可是实际试验时,就发现我上述提到的问题,导致整个冷却水系统整体高温。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
姜佳裕 发表于 2015-9-12 11:14
刚刚开启,温控阀最好选用电子式的。以前我们船上用机械式的温控阀,由于淡水管路太脏,直接把温控阀卡住了 ...

管路中的水不会这么脏吧?主要是什么杂质,从哪来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
caofengcom 发表于 2015-9-15 08:19
管路中的水不会这么脏吧?主要是什么杂质,从哪来?

管路根本就没有进行过串水试验,管子里面都是小的焊渣以及打磨时留下的细沙子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位筒子们,厂家是用来干嘛滴;
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 08:22

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表