查看: 2741|回复: 8
收起左侧

[轮机] 发电机组瞬态频率调整率,啥意思?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2015-9-10 15:46 |阅读模式 来自: 中国上海
    
Momentary  frequency regulation
  
瞬态频率调整率:
    
  
≤±10%
  

    
Frequency Variation in Steady State
  
稳态频率波动率:
    
  
≤±0.5%
  

    
Recovery  time
  
恢复时间:
    
  
5s
  
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-9-10 16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
    比如说船舶的频率是60HZ,发电机在正常运转时的频率应该保持在稳态频率波动范围之内,就是59.7HZ--60.3HZ。
    如果船舶电网有大功率设备突增突卸,就会导致频率发生大的波动,这个频率的波动应该保证在瞬态频率调整率范围之内,就是54HZ--66HZ。然后要在5S之内恢复到60HZ。

    我不是专业搞发电机的,就能给你讲这么多。

评分

参与人数 1 +1 收起 理由
江海直达 + 1 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
对发电机调速器性能的检测,符合你说的要求 说明调速器OK
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发电机 数字调压器AVR 性能的测试与发电机性能
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
shippyuan 发表于 2015-9-10 21:37
发电机 数字调压器AVR 性能的测试与发电机性能

你要强调啥,无法看懂你要表达什么意思,想知道你要表达啥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 22:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
貌似就是发电机交验时做的动态特性吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
动起来 发表于 2015-9-10 22:12
貌似就是发电机交验时做的动态特性吧

就是码头系泊试验时,做的机组突加突卸试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
纠正,稳态调整率,标准规定,正负百分之五的额定频率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-14 12:18

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表