请问下,A-60分隔的舱壁或是甲板,如何安装设备?
是否有规范要求,该防火分隔等级的舱壁或甲板不得布置设备,以免其安装角破坏防火分隔的情况?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-9-2 07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
每个船级社的具体要求可能有些不同,我曾经就在A-60舱壁上布置过设备,船级社未提出异议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-2 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议查看防火节点设计图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-3 02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
SOLAS公约里面有很详细的要求,A60壁上是可以布置设备的,但是不能破坏防火分隔。
你可以用支架之类的形式从A60舱壁延伸出来布置设备。但是不允许有破坏防火分隔的穿舱件,尤其是电缆。
A60甲板 的话,一般是采用铺水泥的方式后在布置设备,但是设备一定要以底座之类的支架支撑布置,不允许直接布置在甲板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
不破坏防火绝缘就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-7 05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
ck540649796 发表于 2015-9-3 02:09
SOLAS公约里面有很详细的要求,A60壁上是可以布置设备的,但是不能破坏防火分隔。
你可以用支架之类的形式 ...

能否告知下出处,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
自己去看SOLAS规范,防火分隔规范,,点到为止即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-11 18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以敷设设备呀,对于舱壁上的支撑,需要防火绝缘包覆,防止热桥;甲板是A60,通常在甲板下方敷设A60绝缘;或者在甲板上方敷设A60敷料。