查看: 3457|回复: 6
收起左侧

[内装] B级分割指的是?

[复制链接]
发表于 2015-8-26 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
B级分割指的的?一直不太明确
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-8-26 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
自己看SOLAS,结构防火!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
法规中的,结构防火等级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-1 16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可查阅SOLAS或IMO MODU
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-2 09:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
楼上的不全面,按一般要求有一定隔热值,使对面平均温度不高于140度,最高温度不超过225度,b15级是15分钟,b0是0分钟。他们的分割在最初半小时要能隔火。通常材料为钢板,复合岩棉板,硅酸钙板,至于门直接找厂家有证书的就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-2 16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
防火等级为B级
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-8 13:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我把SOLAS的原文贴一下吧:

4 “B”级分隔系指由符合下列衡准的舱壁、甲板、天花板或衬板所组成的分隔:
.1 用认可的不燃材料制成,且“B”级分隔建造和装配中所用的一切材料均为不燃
材料,但并不排除可燃装饰板的使用,只要这些材料符合本章的其他相应要求;
.2 具有的隔热值使之在下列时间内,其背火一面的平均温度较初始温度升高不超
过140℃,且在包括任何接头在内的任何一点的温度较初始温度升高不超过225℃:
“B – 15”级 15 min
“B – 0”级 0 min
.3 其构造应在标准耐火试验最初的0.5 h结束时能防止火焰通过;和
.4 主管机关已要求按《耐火试验程序规则》对原型分隔进行一次试验,以确保满
足上述完整性和温升的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报