查看: 4749|回复: 9
收起左侧

[管系] 求助:PVC-U管穿过甲板、舱壁的穿舱件和螺旋风管一样的规范要求吗?

[复制链接]
发表于 2015-8-21 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
求助:PVC-U管穿过甲板、舱壁的穿舱件和螺旋风管一样的规范要求吗?
另外,有没有穿舱件的资料看看呢? GL证书?

谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-8-21 13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
穿舱件是用金属材质吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-21 14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
darfine 发表于 2015-8-21 13:43
穿舱件是用金属材质吧!

嗯嗯  是金属材质的且与舱壁焊接。我想知道,该穿舱件和螺旋风管的要求一样吗?就是穿过A-60等舱壁,两边的长度等等要求?我觉得PVC里面介质是液体,只要是穿舱件及密封剂满足船级社要求即可,应该没有其他要求吧?  之前没做过,有点不确定,所以来问问的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个没有像风管要求的,他们PVC管穿舱件应该有证书的,满足防火要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
yy001 发表于 2015-8-21 15:10
这个没有像风管要求的,他们PVC管穿舱件应该有证书的,满足防火要求的。

嗯。的确要有证书,和防火要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
穿舱件一般两边各留450mm,舱壁有防火等级要求的需要做绝缘包覆,至于你所说的证书,我想你用的材料是船级社认可的,船检就直接签字啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要船级社证书和防火要求,穿舱节点是钢套管 在加堵料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PVC A60 专用穿舱件  QQ:972392135
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-23 21:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7楼方法最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-20 15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
荷兰BEELE公司的防火带+防火胶可以满足各类塑料管A60防火穿舱,各大船级社证书都有,节点图明确。如有兴趣可以联系我 13833591353 李先生 微信同号
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-16 05:10

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表