已经好几天了,问题还没有查出来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-8-18 09:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2015-8-17 17:37
假设, 你熟悉附件图纸, 手动合闸要具备的条件,你很快就会找到原因。祝好运!
实在不好意思,附件,没 ...

请见二十楼的分析,你也思考啊-----------你们都分析的很详细了,俺只是来看看结果.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是看图纸查吧!有这么几天也查到了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
故障排除的结果如何啊,期待之中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-19 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
连锁问题,通常是岸电不需要分闸的,只要发电机主开关合闸,岸电开关就自动跳闸了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议你把配电板里面的差动保护线圈接线极性反一下试试