查看: 4449|回复: 7
收起左侧

[船装] 分油机间的风道

[复制链接]
发表于 2015-8-8 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
如题,请教高人分油机间的风管送风口有没有必要装防火风闸?出处在哪里?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-8-8 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
必装。查规范。
而且船检必查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-8 17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看分油机间是什么形式的,开敝式还是封闭式?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-8 18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
同问啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-8 20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没有风闸的话,一旦火灾,如何关闭通风及时举行灭火
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-8 20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
gbbestway 发表于 2015-8-8 17:58
看分油机间是什么形式的,开敝式还是封闭式?

既然楼主说分油机间,可一猜是单独的一个机器处所
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-10 08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是一个单独的房间,独立处所。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
那坑定是要装的,,单独的分油机间,,必须装,而且肯定还有其他的灭火装置
回复 支持 反对

使用道具 举报